为了保持灭火系统的良好状态,并在发生火灾时迅速投入使用,必须进行日常检查和定期检查维护。
1.例行检查应由经过用户专门培训的专职或兼职人员进行。例行检查每周进行一次,检查的主要内容如下:
储存容器室干净,不允许有其他杂物,影响系统运行。避免阳光直射。冬季和夏季检查室内温度是否在0℃到50℃之间。
检查气动启动瓶组上的压力表,陕西七氟丙烷维修读数应为4.0MPa~5.0MPa(用扳手锁紧压力表后面的六角螺母,逆时针旋转。如果压力显示在绿色区域,说明设备正常,然后顺时针关闭螺母。)

检查灭火剂储存瓶组上的压力表。

检查所有阀门是否完好,选择阀上的手动手柄是否处于“关闭”位置,所有安全销是否完好无脱落。
检查管道有无松动、碰撞和严重腐蚀。
陕西七氟丙烷维修检查保护区内通道是否畅通,有无改变(有无新的开口,结构是否改变,与设计不同的物品是否重新定位等。),以及火灾探测器和喷嘴的清洁度。
检查火灾报警控制器各项指示是否正常,备用电源是否能可靠使用。

2.定期检查和维护定期维护应由专业消防公司进行,并至少每年进行一次维修。检查的主要内容如下:

气动启动瓶组
a)气动启动瓶组的数量和安装是否符合设计要求;
b)气动启动瓶组上的压力表读数是否在正常范围内;
c)电动启动阀与火灾报警控制器的连接是否正确、可靠、完好,端子是否松动或脱落。
d)将电磁阀从气动启动瓶组上拆下,检查其动作是否准确灵活;
e)检查启动瓶是否超过使用寿命,启动瓶按钢质无缝气瓶标准每五年检查一次。
f)检查启动管道的完整性,确保所有连接部件没有松动。更换有松动和损坏的零件,必要时进行气密性试验。
g)检查启动瓶组是否固定牢固。

灭火剂瓶组
a)检查灭火剂储存瓶数量和七氟丙烷储存总量是否符合设计要求;
b)检查每个灭火剂储存瓶内灭火剂的量是否与规定量一致,如有不符和规定,陕西七氟丙烷装置应检查原因,修理后重新加注灭火剂;
c)拆除容器阀门上的启动室,并检查其灵活性;
d)检查安全排气口是否堵塞;
e)检查灭火剂储存瓶是否超过使用寿命,储存瓶按钢质无缝气瓶标准每五年检查一次。
f)检查灭火剂储存瓶组与瓶架的连接是否可靠。
管道和分配系统
a)检查管道的直径、布置和长度是否与设计一致;
b)检查管道及其附件是否有变形、损坏和腐蚀;
c)检查管道内和总管上安全阀、单向阀和选择阀的安装位置和方向是否正确,是否与管道连接牢固。安全阀泄压口是否畅通;

d)陕西七氟丙烷装置将4.2Mpa氮气引入歧管,检查单向阀和选择阀的密封性能,然后将选择阀的手动手柄转到“ON”位置,选择阀应打开。相应保护区放气指示灯亮;

陕西七氟丙烷维修

e)检查管道所有连接部位有无松动、漏气或堵塞;
f)检查管道是否固定牢固。
洒水装置的莲蓬头
a)检查喷嘴的数量、孔径和安装位置是否符合设计要求;
b)对于局部应用系统,陕西七氟丙烷装置检查保护对象是否在洒水车的有效保护范围内;
c)检查喷嘴与管道的连接是否松动或脱落;
d)检查喷嘴是否畅通,是否有灰尘附着。

灭火系统放电检查对安装后长期未检查的系统进行放电试验,其要求和结果应符合系统调试的有关规定。
Copyright © 陕西蓝天消防科技有限公司  版权所有   备案号:陕ICP备2020016088号-1   网站地图  RSS   XML   城市分站:   陕西  咸阳    技术支持:    万家灯火